地暖怎么试压

地暖试压的步骤如下:
1. 准备阶段 :
确保所有阀门处于关闭状态,并检查它们是否可以正常开关。
检查天花板是否有漏水问题,如有则关闭相关阀门。
2. 注水排气 :
通过分集水器的管道缓慢注水,同时排出系统中的空气。
3. 水密性检查 :
注满水后,进行水密性检查,确保没有渗漏。
4. 升压 :
使用手动压力泵缓慢提升系统压力至规定的试验压力值。
5. 稳压观察 :
升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,以判断是否有漏水。
6. 补压检查 :
稳压1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力下降不超过0.05MPa,若无渗漏则视为合格。
7. 系统调试 :
调试时,初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行约20小时,随后在24小时内使水温达到正常范围。
8. 检查系统运转 :
试压合格后,将压力放回设计值,打开所有阀门,检查系统是否正常运转。
请确保在打压测试过程中遵循安全规程,并由专业人员进行操作。